變頻器外部裝備應留意的問題
2、挑選變頻器的引進和引出電纜依據變頻器的功率挑選導線截面適宜的三芯或四芯屏蔽動力電纜。尤其是從變頻器到電機之間的動力電纜必定要選用屏蔽布局的電纜,且要盡能夠短,這樣可下降電磁輻射和容性漏電流。當電纜長度超越變頻器所答應的輸出電纜長度時,曾可達原型電纜的雜散將影響變頻器的正常作業,為此要裝備輸出電抗器。關于操控電纜,尤其是I/0信號電纜也要用屏蔽布局的。關于變頻器的外圍元件與變頻器之間的銜接電纜其長度不得超越10m。
3、在輸入側裝溝通電抗器或EMC濾波器依據變頻器裝置場所的其它設備對電網質量的需求,若變頻器作業時已影響到這些設備的正常運轉,可在變頻器輸入側裝溝通電抗器或EMC濾波器,抑制由功率器材通斷導致的電磁攪擾。若與變頻器銜接的電網的變壓器中性點不接地,則不能選用EMC濾波器。當變頻器用500V以上電壓驅動電機時,需在輸出側裝備du/dt濾波器,以抑制逆變輸出電壓尖峰和電壓的改變,有利于維護電機,李大霄新浪微博一起也下降了容性漏電流和電機電纜的高頻輻射,以及電機的高頻損耗和軸承電流。運用du/dt濾波器時要留意濾波器上的電壓降將導致電機轉矩的略微下降,變頻器與濾波器之間電纜長度不得超越3m。
本文地址:http://www.help-services.cn/tech-detail/t217969.html