微機保護裝置的使用如何?
隨著電力系統的高速發展和計算機技術、通信技術的進步,洛浦的簡歷微機型繼電保裝置的應用越來越廣泛,施工企業面臨著此類系統裝置的調試問題,
微機型繼電,ぱb置具有功能多、靈活性好、可實現在線自動監測等優點,目前已在繼電保中廣為采用。
為了充分發揮其功能,保證電力系統的安全運行,在采用微機型繼電保裝置時應注意以下事項。
1繼電保設計中應注意的事項
(1)設計人員必須熟悉微機,ぱb置的型號、原理、適用范圍、技術要求、軟件版本號。了解線路對側,さ某绦虬姹。
(2)設計過程中,必須考慮強電對弱電回路的干擾。強電、弱電不得合用一根電纜,排列保屏端子排時,強電、弱電端子要隔開。
(3)為防止交流電流、交流電壓、直流回路進入的干擾,引起微機,ぱb置工作不正常,在保的交流、直流電源入口處設計加裝抗干擾電容,,ぱb置的電流、電壓和信號引入線一定要選用屏蔽電纜。
2微機,ぱb置在安裝中的注意事項
(1)現場開箱檢查,ぱb置設計是否符合“四統一”要求,檢查裝置內部有無強、弱電回路的走線捆在一起。
(2)引入裝置端子在屏上的走線,要遠離直流操作回路的導線及高頻輸入(輸出)回路的導線,千萬不可以捆扎在一起。
弱信號線遠離有強干擾的導線,屏上所有裸露的帶電器件與屏板的距離都要大于3mm。
(3)敷設電纜時,充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要時,可設置與保用的電纜相平行的專用屏蔽線或銅排,并且在屏蔽層兩端可靠接地。
千萬不可用電纜備用芯兩端同時接地作為抗干擾方式。
為了防止高壓、雷電等對,さ挠绊,,び玫碾娎|敷設路徑盡可能遠離高壓母線以及高頻電流入地點(如避雷器的入地點),并且與電力電纜分層敷設。
(4),ぱb置箱體必須用銅螺絲可靠連到,て猎O(shè)立的專用接地銅排,銅排再與控制室接地體相連。
3微機保裝置在調試中的注意事項
(1)在人體觸及微機,で埃_認,ぱb置箱體已可靠接地。人體必須對與,ぱb置箱體接地體相同的接地點放電,在整個調試過程中人體都與接地體相連。
(2)調試過程中,所有交流電源試驗儀(如頻率信號發生器、示波器)的外殼都必須與保裝置在同接地點接地。
(3)試驗過程中絕不能插、拔插件,等斷開電源后才可用專門的插拔器插、拔插件。
(4)調試過程中必須更換芯片時,要用專用起拔器,不要讓人體直接接觸芯片(防靜電損壞)。有元件損壞時,一般直接更換插件,把插件返回廠方維修,盡可能不用電烙鐵。
(5)試驗裝置的電源直接從屏的端子排接入,不要直接接入,ぱb置。
(6)由于保運行中可能受到高能輻射設備引起的干擾,所以調試時要用無線電對講機發出的無線信號對保迤值募蚶作干擾試驗,試驗過程中不允許,こ霈F(xiàn)任何異常。
4微機,謾无熛的灵异输淊ぱb置在運行中的注意事項
(1)嚴禁他人帶紫外線設備進入控制室內,防止紫外線擦除微機,ば酒绦,或者造成,こ绦虺鲥e。
(2)為免除人為干擾,運行人員應阻止他人在控制室內使用高能輻射設備(如步話機)。
(3)當微機,ぱb置程序版本需升級時,必須是線路兩側,(主要是高頻,)都升級后保才能投入運行。
(4)當繼電保人員對微機,ぽ斎攵ㄖ,裝置內部作業,或者在裝置使用的交流電流、交流電壓、開關量輸入、輸出回路作業時,必須申請停用整套微機,ぱb置。
(5)裝置發出的信號不要長時間保持,防止中央信號光字牌回路(強電)串到保弱電回路而燒壞元器件。
本文地址:http://www.help-services.cn/tech-detail/t220263.html