日日夜夜免费无卡顿,国内精品久久,久章草在线视频观看,天天操天天干天天人天天干,国产二区亚洲三区,国产自拍久久久国产无码,91免费 无码 国产在线观看,国产精品蝌蚪,日本美女家庭教师黄色网站,天天操猛猛操,国产无遮挡又黄又爽在线观,天天综合网精品视频7799,囯产夜轮视屏,五月丁香六月综合人妻,人人草人人干人人,青草影院国产

當前位置:首頁 > 技術資料 > 使用維修 > 正文

微機保護裝置的使用如何?

www.help-services.cn  2020-04-29 16:29  

隨著電力系統的高速發展和計算機技術、通信技術的進步,洛浦的簡歷微機型繼電保裝置的應用越來越廣泛,施工企業面臨著此類系統裝置的調試問題,

微機型繼電,ぱb置具有功能多、靈活性好、可實現在線自動監測等優點,目前已在繼電保中廣為采用。

1.jpg

為了充分發揮其功能,保證電力系統的安全運行,在采用微機型繼電保裝置時應注意以下事項。

1繼電保設計中應注意的事項

(1)設計人員必須熟悉微機,ぱb置的型號、原理、適用范圍、技術要求、軟件版本號。了解線路對側,さ某绦虬姹。

(2)設計過程中,必須考慮強電對弱電回路的干擾。強電、弱電不得合用一根電纜,排列保屏端子排時,強電、弱電端子要隔開。

(3)為防止交流電流、交流電壓、直流回路進入的干擾,引起微機,ぱb置工作不正常,在保的交流、直流電源入口處設計加裝抗干擾電容,,ぱb置的電流、電壓和信號引入線一定要選用屏蔽電纜。

2微機,ぱb置在安裝中的注意事項

(1)現場開箱檢查,ぱb置設計是否符合“四統一”要求,檢查裝置內部有無強、弱電回路的走線捆在一起。

(2)引入裝置端子在屏上的走線,要遠離直流操作回路的導線及高頻輸入(輸出)回路的導線,千萬不可以捆扎在一起。

弱信號線遠離有強干擾的導線,屏上所有裸露的帶電器件與屏板的距離都要大于3mm。

(3)敷設電纜時,充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要時,可設置與保用的電纜相平行的專用屏蔽線或銅排,并且在屏蔽層兩端可靠接地。

千萬不可用電纜備用芯兩端同時接地作為抗干擾方式。

為了防止高壓、雷電等對,さ挠绊,,び玫碾娎|敷設路徑盡可能遠離高壓母線以及高頻電流入地點(如避雷器的入地點),并且與電力電纜分層敷設。

(4),ぱb置箱體必須用銅螺絲可靠連到,て猎O(shè)立的專用接地銅排,銅排再與控制室接地體相連。

3微機保裝置在調試中的注意事項

(1)在人體觸及微機,で埃_認,ぱb置箱體已可靠接地。人體必須對與,ぱb置箱體接地體相同的接地點放電,在整個調試過程中人體都與接地體相連。

(2)調試過程中,所有交流電源試驗儀(如頻率信號發生器、示波器)的外殼都必須與保裝置在同接地點接地。

(3)試驗過程中絕不能插、拔插件,等斷開電源后才可用專門的插拔器插、拔插件。

(4)調試過程中必須更換芯片時,要用專用起拔器,不要讓人體直接接觸芯片(防靜電損壞)。有元件損壞時,一般直接更換插件,把插件返回廠方維修,盡可能不用電烙鐵。

(5)試驗裝置的電源直接從屏的端子排接入,不要直接接入,ぱb置。

(6)由于保運行中可能受到高能輻射設備引起的干擾,所以調試時要用無線電對講機發出的無線信號對保迤值募蚶作干擾試驗,試驗過程中不允許,こ霈F(xiàn)任何異常。

4微機,謾无熛的灵异输淊ぱb置在運行中的注意事項

(1)嚴禁他人帶紫外線設備進入控制室內,防止紫外線擦除微機,ば酒绦,或者造成,こ绦虺鲥e。

(2)為免除人為干擾,運行人員應阻止他人在控制室內使用高能輻射設備(如步話機)。

(3)當微機,ぱb置程序版本需升級時,必須是線路兩側,(主要是高頻,)都升級后保才能投入運行。

(4)當繼電保人員對微機,ぽ斎攵ㄖ,裝置內部作業,或者在裝置使用的交流電流、交流電壓、開關量輸入、輸出回路作業時,必須申請停用整套微機,ぱb置。

(5)裝置發出的信號不要長時間保持,防止中央信號光字牌回路(強電)串到保弱電回路而燒壞元器件。

本文地址:http://www.help-services.cn/tech-detail/t220263.html

  • 上一篇:51問題平臺說明一位操盤手的名言
  • 下一篇:08財經討論如何看上市公司年報(四)
  • 打印該頁 】【 關閉窗口