閥型避雷器的檢查和維護內容
(1)檢查避雷器瓷套管表面是否臟污,因當瓷套管表面受到嚴重污染時,將使電壓分布很不均勻。在有并聯分路電阻的避雷器中,當其中一個元件的電壓分布增大時,通過其并聯電阻中的電流將顯著增大,則可能燒壞并聯電阻而引起故障。此外,也可能影響閥型避雷器的滅弧性能而降低避雷器的,ぬ匦浴R虼耍發現避雷器瓷套管表面嚴重臟污時,白鳥由榮必須及時清掃。
(2)檢查避雷器的瓷套管有無裂紋、破損及放電痕跡。若有,應及時更換及處理。
(3)檢查避雷器上端引線處的瓷套與法蘭連接處的水泥接合縫的密封是否良好,以免密封不良進水受潮而引起事故。
(4)檢查避雷器的引線及接地引下線有無燒傷痕跡、斷股現象,以及放電記錄器是否燒壞。通過這方面的檢查,最容易發現避雷器的隱形事故。因為在誈闆r下,避雷器動作以后,接地引下線和記錄器中只通過雷電流的幅值很。ㄒ话銥80A以下)、時間很短(約0. 01s)的工頻續流,所以除了使動作記錄器的指示數值變動外,一般都不會產生燒傷的痕跡。如當避雷器內部閥片存在缺陷或不能滅弧時,則通過的工頻續流的幅值和時間會增大和延長,接地引下線的連接點上會產生燒傷的痕跡,或使放電記錄器內部燒黑或燒壞。當發生上述情況時,應立即設法將避雷器退出運行,進行詳細檢查,以免發生事故。
(5)雷電后,還應檢查雷電記錄器的動作情況,避雷器表面有無閃絡放電痕跡,阿蘭娜·莫特森避雷器引線及接地引下線是否松動和本體是否擺動。
(6)為了能及時發現閥型避雷器內部的隱形缺陷,應定期(一般在每年雨季之前)由電業部門進行一次預防性試驗。
(7)當閥型避雷器存在以下缺陷時,應進行檢修與試驗。
、俅商坠鼙砻嬗辛鸭y或密封不良時,應進行解體檢查與檢修。
、诖商坠鼙砻嬗休p微碰傷時,應經泄漏及工頻耐壓試驗,合格后方能投入運行。
、鄞商坠鼙砻鎳重臟污時,必須及時進行清掃和試驗。
④瓷套管及水泥結合處有裂紋,法蘭盤和橡皮墊有脫落時,應進行檢修。
本文地址:http://www.help-services.cn/tech-detail/t231830.html