高壓開關柜的倒閘操作是怎樣的?
www.help-services.cn 2020-06-02 09:54
高壓開關柜柜體應裝設防止電氣誤操作的閉鎖裝置,使之具備“五防”功能:防止誤分、誤合斷路器,
防止帶負載拉、合隔離開關,防止帶電掛接地線,億航財經
防止帶接地線閉合開關;防止人員誤人帶電間隔。
倒閘操作就是將電氣設備由一種狀態轉換到另一種狀態,
即接通或斷開高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、跌落式熔斷器等。
高壓電氣設備倒閘操作的技術要求:
①高壓斷路器和高壓隔離開關的操作順序:
停電時,先斷開高壓斷路器,再斷開高壓隔離開關,送電時,順序與此相反。嚴禁帶負荷拉、合隔離開關。
②高壓斷路器兩側的高壓隔離開關的操作順序:
停電時先拉負荷側隔離開關,再拉電源側隔離開關,送電時,順序與此相反。
③變壓器兩側開關的操作順序:停電時。
先拉負荷側開關,后拉電源側開關,先停低壓.后停高壓。送電時順序與此相反。
④單極隔離開關及跌落式熔斷器的操作順序:
停電時,同好原創攝影論壇先拉開中間相,后拉開兩邊相;送電時順序與此相反。