加熱冷卻循環機的養護介紹
加熱冷卻循環機在組安裝完畢后,要進行管道清洗排污、試壓檢漏、放空氣、冷卻水及冷凍水系統試運行等工作,一切正常后才可開啟機組調試及運行。
加熱冷卻循環機冷卻水及冷凍水應進行水質處理,因堿性高的水質會加劇腐蝕銅管,降低換換熱器的使用壽命,應使系統用水的PH值在7.0~8.5的范圍內。
按加熱冷卻循環機溫控器上的“SET”鍵一次,顯示屏顯示當前溫控器設定值,
此時按溫控器上的上下三角箭頭按鍵便能調整溫控器設定值,調整好后再按“SET”鍵確認新的溫控器設定值。注意。
不能將凍水溫度設得太低,溫度太低會降低機組的制冷效率,
且可能令低溫,(dòng)作報警停,將水溫設定到稍低于所需溫度即可,必要時可邊操作邊調設,根據實際需要調設水溫。
加熱冷卻循環機開機后,機組如裝有高低壓力表的可觀察高低壓表的指數,機組是否運行正常,高壓的正常運行壓力為12~18Kg/cm2。低壓壓力為3~6Kg/cm2。
加熱冷卻循環機開機應看風扇的轉向是否正確,如正轉可開機運行,反轉則說明電源接線反相,須更換相序后再啟動。
加熱冷卻循環機機組的各項,ぱb置其設定值有工廠已調設好,用戶請勿隨意改動。
加熱冷卻循環機機組發生故障報警,鷷r(shí),先按機組的停止按鈕(報警燈將熄滅),再檢查故障原因,在故障未排除前不得強行開機運行。
若非緊急情況不得通過切斷主電源來關閉機組;若機組在冬季長期停止使用,則先關閉機組,再關閉主電源,并將系統內的水放盡。
要保持加熱冷卻循環機清潔及通風良好,定期進行冷凝器的清洗除圬工作,保證機組正常穩定工作。
要保持散熱水塔清潔,及保持水塔周圍空氣流通,溫度低,避免雜物進入冷卻塔降低散熱效率。
風冷式請保持冷卻循環水機散熱盤管表面清潔,青島濱海學院正方教務系統確保周圍空氣流通,溫度低,定期清洗盤管上的積垢,以確保良好的換熱效果。
如冷卻循環水機已使用超過六個月,或高/低壓開關經常出現故障,或制冷能力減低,請安排工作人員清洗冷凝器。
若多次依照以上指示進行修理,冷卻循環水機故障警號仍然{長鳴},松野井雅那便要安排工作人員進行修理。
本文地址:http://www.help-services.cn/tech-detail/t233691.html
- ·精密數字壓力表正確使用及日常維護
- ·洛氏硬度計的維護與保養
- ·植物冠層分析儀的參數特點介紹
- ·沙子烘干機的日常維護
- ·浮球液位計的使用特點都有哪些?
- ·白酒流量計的原理特點是怎樣的呢?
- ·摩擦系數測定儀的標定和保養方法
- ·高低溫試驗箱的六大部件的清洗保養要點
- ·顆粒強度測定儀的使用介紹
- ·電導率儀的故障解析以及處理
- ·無局放試驗變壓器的使用以及注意事項
- ·漆膜圓柱彎曲試驗儀的使用如何?