孔板流量計安裝注意事項
www.help-services.cn 2020-06-13 13:44
1、氣體取壓口最好在管道上部,液體取壓口在側面以下但不要在正下方,沉積顆,岫轮嚎诘,蒸汽的話取壓口在管道側面,
2、孔板方向不要弄錯了,標“+"的為正向,“-"為負向,“+"是迎著流體過來的方向。
3、正負取壓口引出的導壓管在任何情況下都要保持平行,秋月小町
4、孔板一般都要配合差壓變送器用的,導壓管與差壓變送器連接時要注意正負壓不要裝反,華潤萬家郵件系統“H"為正,“L"為負,
5、測氣體的話差壓裝置建議放在管道上方,液體的話放在管道下部,測蒸汽如果有配冷凝器的話,應當保持冷凝器在同一水平面高度上。
6、直管段要求了,按計算書計算出安裝孔板時要求的前后直管段長度,通常為前20D后10D來裝(D是指孔板的口徑)