當前位置:首頁 > 技術資料 > 使用維修 > 正文

高壓接地線的合理利用

www.help-services.cn  2021-03-08 12:54  

由于高壓接地線的電壓不一樣,所以組合的方式和數量還有導線的長短也是不一樣的;

當我們在操作的時候同樣要先進行驗電當確定沒有電以后再把接地端的線卡給固定到接地極上;

之后在按照不一樣的電壓來進行相關的操作。

另外還要對接地線進行分組的,操作的時候也是分組進行的;

先從驗電到確認斷電,再把接地線的線卡給他固定到接地極上面,之后在選擇操作棒把導線端掛到到線上。

高壓接地線要注意相關的警告的,要是家里的線路沒有接地那么zui好還是在總線上安裝一個漏電保護的裝置。

當然了我們也要常常對漏電保護裝置進行檢查,在我們選購漏電保護裝置的時候要和家里電壓一直,以防止事故的發生。

高壓接地線正確操作

(1)裝接地線之前必須驗電:裝接地線之前必須驗電,驗電位置必須與裝設接地線的位置相符。

(2)一人操作,一人監護:接地時要2人進行,一人操作,一人監護。

(3)合適的站立位置:

操作人應選好合適的站立位置,保證與相鄰電體足夠的安全距離(10KV為0.7m以上)

(4)帶絕緣手套,手握接地絕緣操作桿的護環以下部位:為防止因接地絕緣操作棒受潮而產生的泄露電流;

危及操作人員的安全,在使用時,必須戴相應電壓等級的絕緣手套。手握在接地絕緣操作桿的護環以下部位(不準超過護環)

(5)按順序正確的裝設接地線:裝、拆接地線時,人體不的碰觸接地線,要先接接地端,后接導線端;

先掛低壓,后掛高壓;先掛下層,后掛上層。拆接地線時的順序于此相反。

(6)若桿塔無接地引下線時,可采用臨時接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6m。

如利用鐵塔接地時,可每相分別接地,但鐵塔與接地線連接部分應該清除油漆。

(7)接地完畢后,必須檢查接地線的線夾應能與導體接觸良好,并有足夠的夾緊力;

以防通過短路電流時,由于接觸不良而熔斷或因電動力的作用而脫落,嚴禁用纏繞的方法進行接地或短路。